土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 调速器抽动

调速器抽动

发布于:2010-09-07 17:48:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我站1F机组调速器在负荷40MW-60MW之间出现明显抽动现象,下面为电站所做的试验:
1、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“自动”方式时,调速器抽动明显,每抽动一次负荷变化1MW左右,总的负荷在51.6MW至55.4MW之间波动,导叶开度在51.95%至53.33%之间变化。
2、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“手动”方式时,调速器无抽动现象。
3、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“自动”方式,一次调频功能退出时,现场观察调速器仍然有抽动现象。
4、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“手动”方式,联机观察导叶开度的变化小于0.15。
现电站分析不出抽动的具体原因,请各位大虾帮忙分析解决问题为谢。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没见过水电站的调速(出力)系统,不知道是用什么方式控制的。
    2010-09-07 17:58:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。