我站1F机组调速器在负荷40MW-60MW之间出现明显抽动现象,下面为电站所做的试验:
1、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“自动”方式时,调速器抽动明显,每抽动一次负荷变化1MW左右,总的负荷在51.6MW至55.4MW之间波动,导叶开度在51.95%至53.33%之间变化。
2、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“手动”方式时,调速器无抽动现象。
3、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“自动”方式,一次调频功能退出时,现场观察调速器仍然有抽动现象。
4、当1F机组负荷为53MW,调速器切“现地”、“手动”方式,联机观察导叶开度的变化小于0.15。
现电站分析不出抽动的具体原因,请各位大虾帮忙分析解决问题为谢。