电梯电源是否可以在电梯井道内敷设(电源线选用阻燃、防潮性,穿钢管)

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • liu585quan1
    liu585quan1 沙发
    不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
    2010-09-28 14:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳

    楼主这是92版民规的要求(10.4.13条),08民规9.4.5条是这样写的:电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
    向电梯供电的电源线路能说与电梯无关?你想一下规范为何要作这样的改动?
    2010-09-28 14:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:想用一台兼有排风排烟功能的双速风机,担负4个防烟分区,控制很难?!

讨论:想用一台兼有排风排烟功能的双速风机,担负4个防烟分区,控制很难?!一个大空间,层高5米,2000平方,正方形,在其一面有外门窗,不满足自然通风和排烟。是一个防火分区,我想用1个排烟兼排风的双速风机,但在平时排风和火灾排烟的控制上,我犯了难,请教各位朋友这个跟车库类似,但是有不同,那就是很很多防烟分区。是不是要每个支路都有平时排风时,开着的280度阀,在失火时,首先关了所有的阀,然后在打开失火防烟分区的280度阀,将风机转为高速。请问是应该这么设置和控制的吗