讨论:想用一台兼有排风排烟功能的双速风机,担负4个防烟分区,控制很难?!
一个大空间,层高5米,2000平方,正方形,在其一面有外门窗,不满足自然通风和排烟。是一个防火分区,我想用1个排烟兼排风的双速风机,
但在平时排风和火灾排烟的控制上,我犯了难,请教各位朋友
这个跟车库类似,但是有不同,那就是很很多防烟分区。
是不是要每个支路都有平时排风时,开着的280度阀,在失火时,首先关了所有的阀,然后在打开失火防烟分区的280度阀,将风机转为高速。请问是应该这么设置和控制的吗
理论上,我能说服自己,但是电气能很容易的控制吗
有没有人实际做过这样的工程,并通过验收、
我是暖通专业的,这个说我会说,但是我真的不知道电气专业对这个问题的控制难不难,你们是不是经常这么控制,经常遇到这样的图纸?