土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间的LEB能与防雷引下线连接吗?
看了很多这方面的资料,也没找到依据。有人说LEB可可以与防雷饮下线连接,有人说不可以,高手给指点一下。

全部回答(44 )

  • wangyong5201314
    应该是不允许的,若果发生雷击,电流会逆行引到LEB中有可能导致人身事故。
    2011-10-19 18:34:19 来自 PC 评论 举报
  • clzlyg
    卫生间局部等电位不能跟防雷引下线连接在一起,“局部”的意思就是将某过区域做成相等的点位,使那个局部等电位区域没有电位差,使人不触及到不相同的电位,(就如小鸟站在高压线上不会电击,因为小鸟踩一根高压线没有出现电位差)。卫生间潮湿很重,人站在潮湿位置时 可承受电压不超过12V。如果雷电时正在洗浴,部分雷电流会从引下线传到卫生间,因为卫生间与接闪器的距离更近,而且卫生间是处于大面积潮湿的状态就相当于大地,所以局部等电位不能与防雷引下线连接,不要把没必要的雷电流引到卫生间去。
    2011-10-18 13:38:18 来自 PC 评论 举报
加载更多

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10