土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池设置的问题!!

消防水池设置的问题!!

发布于:2005-12-26 14:20:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一丝绸厂:的库房 (2F 11米高 底层6米。二层5米。)设置喷淋系统,经计算 市政压力满足要求(0.4MPA),是否可以不设置消防水池,直接由市政给水管道,(两路)供水。其他厂房为初步加工:水洗丝壳。可以不考虑喷淋。是否可以不设置消防水泵和喷淋泵。直接由市政直接给水。这样就可以减少水资源的浪费问题。当然屋顶加压设备就做还是不做。苦翻规范,不求甚解希望前辈指点一二。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cgqz516
    cgqz516 沙发
    老王不卖瓜大哥 对不起 刚才是算错了!!呵呵!!我仔细的算了一下!
    2005-12-26 16:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    仓库危险级我做过,与你所述相差甚远,0.4MPa根本不可能满足要求,建议你把你的计算结果告诉大家,大家会告诉你正不正确,
    2005-12-26 15:50:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

??消火栓系统入口处是否应该设水表?

消火栓系统前应该设水表吗?水表阻力很大吗?会不会影响系统的压力?如果设水表,是不是前后都有阀门?

回帖成功

经验值 +10