土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ C25混凝土板浇筑后出现不正常的大面积龟裂

C25混凝土板浇筑后出现不正常的大面积龟裂

发布于:2010-09-07 16:25:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
二层梁板5月2日浇筑的,采用商品砼。今天因为三层梁板内墙淋水养护,发现整层板大面积龟裂且裂缝渗透底板,问题比较严重,请问这是什么原因造成的,还有就是有什么补救措施,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fly-1987
    fly-1987 沙发
    严重就炸掉。我以前碰到过跟你描述差不多后来被房产公司知道了炸掉重建的。主要是混凝土加水、气温高、收面跟不上等
    2010-09-07 20:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • libiao000
    libiao000 板凳
    混凝土结构的宏观裂缝产生的原因主要有三种,一是由外荷载引起的,这是发生最为普遍的一种情况,即按常规计算的主要应力引起的;二是结构次应力引起的裂缝,这是由于结构的实际工作状态与计算假设模型的差异引起的;三是变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土抗拉强度时就产生裂缝。 补救措施只有专家论证了
    2010-09-07 17:25:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。