土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器问题

断路器问题

发布于:2005-12-26 12:51:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我公司现在设计一个MCC控制柜采用的是GCK柜型 8/2E抽屉位置太小厂商建议NS100塑壳断路器改用C65L高分子断路器 ,其最大负载是 11KW电机,我担心分段能力是否足够(前级为MT16N1/3P框式断路器、变压器是1600KVA的)请问这样更改是否有问题?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    变压器低压侧附近的低压配电柜内装微断肯定不合适,分断能力不能满足要求。
    2005-12-26 15:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    分段能力得在40kA以上。
    查样本是不是符合?
    2005-12-26 15:08:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。