那位净化室做得比较多朋友请说如何布置回风口比较优一些?
现在做厂房净化空调设计的回风的方法有以下几种:
1、两侧回风夹道回风方式
2、单侧回风夹道回风方式
3、四周回风立柱回风+中部回风立柱方式
3、四周回风立柱回风方式
4、中部回风立柱方式
5、净化室较长两侧墙做回风立柱方式
其中那种方式成本及气流方式都独具优势?
发布于
2010-09-07 15:52:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
basten2000
单侧回风,规范里可没说可以这样做的啊
两长边回风,这是没问题的
手术室常用四侧回风
柱回风等,是因为场地面积大,而且建筑有结构柱,因此只好设置在柱子上了
2010-09-21 09:12:21
来自 PC
评论
举报
qipeng9344
回风均匀;尽量下部回风;回风口在污染源的下游;管道布置和连接方便;造价