小弟现在有一个24平方的实验室,夹层高度为900mm,吊顶是2.8m,现在在夹层上安装了低噪音离心风机(65dB,2000风量)风机直接安装在实验室的上面,但是现在发现整个实验室内的噪声有80dB,我到现场测量过,结果为:实验室内80dB,夹层内84dB,风机箱内110多dB,还有从高效传下来的声音也超过80dB,感觉彩板有明显的震动,由彩板引起的共振也发出较大的声音,风机箱前后都是软接,中效箱里已经加了消声棉,但是我感觉那种材料的消声效果不怎么好,但是在里面又不能用岩棉的(怕堵高效)现在急求经济快捷实用的处理方法.
在不移动风机箱的基础上,有没有其他交好的解决方法,望大家多多指教,急求,小弟不盛感激.
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我看恶劣
风机的压头也不大
但是噪声大得可以把耳朵震聋,设计选用的小于65的,现在居然高于110了,我对采购没有语言了,公司想节约成本嘛,我现在也没有择了,版主说的移到结晶室夹层外,我一开始也是这样想的,但是现在工程已经完了,公司也不愿意这么麻烦啊,我到现场看了,只有送风管和风机箱连接是软接的,回风管都不是软接的,所以引起了板的震动,风机没有加减震,机箱里也没有做消声处理,就在均流段加了几快泡沫来消声,一点效果都没有,切,现在没有其他的办法了
只有按版主的意思哦,先换一台好一点的风机,加减震看看,夹层空间太小,现在连人都穿不过去了,哎呀,就是这些小工尺感把我们搞惨了,不过明年就好了,老板发话,不上一百万的甩都不甩----可能也是给磨皮了哦.谢谢大家了,感激