一个别墅设计中厨房上方有卫生间,土建有200mm的降板,要求此卫生间采用同层排水,其余卫生间采用隔层排水,那就有一系列的问题产生:1.浴缸落水需要安装那种水平排放的,是否可以用UPVC管连接?
2.需不需要采用GEBERIT的专用苏维托接头(立管上的汽水混合器),如果采用就存在HDPE管(热熔)与UPVC管(粘接)如何连接的问题,而且管井也会太大?
3.地漏会不会反水,需不需要沿管井在下层接到立管上?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • kilo315
    kilo315 沙发
    同层排水,学习啦。。一起进步:handshake
    2010-11-01 10:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • 10000js
    10000js 板凳
    看看广东、上海、北京、江苏、山东、陕西、云南、广西等地的TTC同层排水标准设计图集,上面有同层排水具体做法
    2010-10-31 22:14:31

    回复 举报
    赞同0