土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢结构腹板局压时剪力反号

钢结构腹板局压时剪力反号

发布于:2010-09-07 11:40:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
钢规4。3。3条计算腹板稳定性时用的腹板平均剪应力,若剪力符号相同时,相加除2即可,但剪力若反号,有两种取法,一种仍然是相加除2,另一种是取绝对值较小的为零,个人觉得应该取绝对值较小的为零,不知正确否?
  • risan
    risan 沙发
    难道没人知道?
    2010-09-08 15:10:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再谈抗震措施和抗震构造措施

关于抗震措施和抗震构造措施谈了很多,网上也有很多人讲了很多,但是还是有不清楚的地方,这里再提出来,大家讨论一下。规范涉及到的地方如下:2.1.9 抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。2.1.10 抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。3.1.3 这里不引用原文了(注:08版的条文直接引用了抗震设防标准规范相关条文)

回帖成功

经验值 +10