土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 讨论土壤腐蚀性对混凝土基础的影响

讨论土壤腐蚀性对混凝土基础的影响

发布于:2010-09-07 11:07:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
前段时间做了个工程,地下水位很低 但是土壤具有弱碱性腐蚀性,我们总工说可以不考虑腐蚀性对基础的影响。现在又做一个小工程,靠近河边 地下水位较高 离基础底只有1.5~2米的距离,同样具有弱碱性腐蚀性,总工说还是不考虑。
不知道大家都是如何处理的,另外我想问的是如果具有中等或强腐蚀性,一般采取的措施是什么,增加保护层或者与土壤接触面涂刷抗腐蚀的材料吗 ,还是有别的方法,由于是北方 地下水位一般较低 没考虑过这些

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yfs007
    yfs007 沙发
    你们总工也太厉害了,处理方法可以简单点,不处理怎么行,通过审查也通不过自己的职业水准呀.
    2010-09-08 13:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • hzzhuyj
    hzzhuyj 板凳
    根据 工业建筑防腐蚀设计规范 ,只有对微腐蚀可以按正常环境设计
    对弱腐蚀,是要进行处理的。
    2010-09-08 13:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筏形基础底板如何配筋

:) 请问下底板如何配筋,是用软件还是经验验算还有救市筏形基础厚度怎么取值,我在构造手册上只看到了高层的取值范围谢谢各位啦[ 本帖最后由 rcx111 于 2010-9-6 23:01 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10