求教!冰机蒸发器小温差突然增大!
求教!冰机蒸发器小温差突然增大!
我们公司有一台冰机(7°、12°),这几天,冷冻水回水温度下降了1°(10°降到9°,其它的冰机回水温度没变)左右,一开始以为是sensor故障,后来观察,发现冰机负载还上升了,后来看蒸发器小温差(趋近温度)由0.1°上升到1.7°,制冷剂压力温度也下降了,不知道是不是制冷剂泄漏了,请教各位高手这个是什么原因呀?
发布于
2010-09-07 10:48:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
henyunfeng
冰机负荷升高,小温差是会跟着上升的,这个正常,上升的幅度是否也太高了,0.1的小温差,有可能的,在特殊条件下还能是负的。你的制冷剂压力应该是蒸发器的压力如果下降了,有可能是漏了,或者有人动了里面的设置,制冷剂液位,控制过冷度的大小用的,一般厂家设了就不动了。回水温度下降总体的我也碰到过,但单独一台的没碰到过,也在查找答案
2011-03-01 22:16:01
来自 PC
评论
举报
adingkgb
原来的传热温差居然只有0.1 度??
太厉害了:L
2010-09-07 22:35:07