土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 向大家请教:砖混结构基础的传力途径问题

向大家请教:砖混结构基础的传力途径问题

发布于:2005-12-25 13:49:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
   一个阳台,采用挑梁式,挑梁埋入横墙2.4m,该横墙长6m,,层高3m,纵横墙有圈梁相连,1.在计算基础时该阳台荷载全部由横墙承担是否合理(即纵墙不承担荷载)?2.在计算基础时,阳台的荷载是平均分给6m合适,还是2.4或大于2.4的一个值,即这个局部荷载是否能分散到整个墙长或一个区域,这个问题我有点困惑,想听听大家的看法!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ferly521
    ferly521 沙发
    2007-02-04 13:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    个人认为荷载传至挑梁支座处的gz,轴力很大,建议加大此段条基宽度,有必要的话可以加强gz并做独基~
    这个从pm导荷上就能看出,而且实际轴力要比导荷的还大,因为埋入部分的一部分板荷载和墙荷载也将传入此柱~
    2006-12-06 11:00:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多