土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ SF9系统变压器更换硅胶是应注意那些事项?

SF9系统变压器更换硅胶是应注意那些事项?

发布于:2005-12-25 12:55:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位主变使用的是SF9-16000/110变压器,现硅胶已显淡淡粉红色,准备更换硅胶,但不知更换过程中应注意那些事项.请教各位高手指导一下,先谢谢了.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • easlight@co163
    你是不是说的变色硅胶?更换变色硅胶只需要将上面阀门关上及可,应注意硅胶应干燥,另外就是换时小心别把玻璃瓶给打了。
    只有更换净油器内的硅胶是需要将瓦斯保护退出。
    2005-12-26 09:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    我说一个:注意更换硅胶前把重瓦斯保护有"跳闸"改为"信号"运行.
    2005-12-25 13:29:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何提高变压器的使用效率?

在当今的社会里,如何提高变压器的使用效率是很必要的,,想请大家如何提高它呢

回帖成功