消防排烟风机等消防设备的手动控制问题

发布于:2005-12-25 11:22:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?
另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • alian751206
    alian751206 沙发
    非常感谢,
    2005-12-28 14:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • zn28
    zn28 板凳
    从风机控制箱引控制电缆到联动盘,如果你的联动盘,可以接收主机传来的自动信号(可以从主机上的联动输出端子上引出自动控制信号,在联动盘用继电器组合起来满足逻辑要求),不火警时,主机发出的自动启动联动设备的信号通过控制电缆传到风机控制箱,以达到自动启动负机的目的,这时候,可以不用在风机控制箱位置安装模块来控制风机。
    当然,在要求比较的场所,在风机控制箱位置安装模块以自动联动风机,另再引控制电缆至联动盘,这更加可靠。
    控制电缆芯数要看你的控制箱内的二次线路。通常对于风机类,线芯如下:启动线一芯,停止线一芯,运行信号一芯,过载信号一芯,公共线一芯,只要5芯就行了,如是一用一备的,侧可以另外加一芯做另一台泵的运行信号及过载信号,只要7芯就够了。,也可以再加一芯做备用。这个电缆芯线的确定,最好能根据控制箱的二次图来确定就比较准确了。