发布于:2010-09-06 17:06:06
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
小弟刚刚接触类似工作,很多问题还请大虾们指点,先谢过!我这里用的是板式换热器,现举例提出疑问:
热水泵和补水泵扬程32米(即水泵工作压力理论值3.2kg),管道静压1kg,一次热水供水压力最高4kg,一次热水回水压力最高3.5kg,二次热水供水压力最高4kg,二次热水回水压力最高2.1kg,一次热水供水温度最高57度,二次热水供水温度最高50度,供热系统管道及附属设施验收压力为8kg。
请问:1、一次热水供水压力和二次热水供水压力有关系吗?为什么?
2、一次热水供水温度如升高10度,二次热水供水压力会加大吗,为什么?
3、补水泵最大扬程32米(即补水泵工作压力理论值3.2kg),管道系统静压1kg,二次热水回水压力2.1kg,补水设备最大补水
压力应为多少kg,能对系统设施造成破坏吗?
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoshitou_wudi
沙发
现在都不用那么麻烦了,现在又老多产品都是集成的了,既能满足使用,而且不用你设计什么阀门啊,那么麻烦,还不占空间,安装又方便,当然了,价格吗,高一些啊。为什么电上没有这玩意呢??
2010-09-20 13:46:20
赞同0
-
zzxzwg
板凳
补水泵定压值应保证系统最高点任何时候不倒空,即系统最高点的标高,换热站与系统最高点零米层高差,再加上一定的富裕量3到5米
2010-09-19 15:54:19
赞同0
加载更多回复 举报