关于10KV电缆选择问题

发布于:2005-12-24 12:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台1250KVA的变压器,高压侧用电缆进线,电缆选YJV22-3*95,我觉得不需要选这么大的电缆,YJV22-3*70的就足够拉,请各位高手发表意见

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • gemini198264
    gemini198264 沙发
    我计算1000KVA变压器高压侧的电流是57.7A,又查资料看到3*35的高压电缆载流量为153A,但是经验却告诉我1000KVA的变压器高压侧电缆要选用3*95以上的高压电缆,为什么呢?高压电缆要校验热稳定的,要看短路电流的,不是看载流量。经验数据 计算电流选电缆放大两级
    2008-10-31 11:26:31

    回复 举报
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳



    你这个算的肯定不对的, "短路时间按照高速分断时短路持续时间为0.1S计算", 0.1秒不太可能的, 高压的这个时间要考虑上下级的时间, 0.1秒太少了, 可以按0.6, 0.7来选
    2008-11-06 17:25:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。