土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助![急!!]大坝拉应力一般多大为合理啊
各位搞水工的前辈们,请帮我看看
我计算的一个坝的坝踵的拉应力有6.7Mpa,但是减小的很快,5米范围内一减小到0.2Mpa.请问合理吗

全部回答(2 )

  • putao3
    是碾压混凝土重力坝,请问我算的是一个拐弯坝段,两边的坝段的重力需要加上去吗,还有前面上游的水压力和淤纱压力需要加吗???
    2005-12-25 21:41:25 来自 PC 评论 举报
  • yfsj@sl
    什么坝?描述要清楚些,那样大家好回答。
    重力坝坝踵垂直应力不出现拉应力。拱坝正常情况拉应力1.2MPa,校核1.5MPa(有限元计算要大些)。
    2005-12-24 12:35:24 来自 PC 评论 举报