本人使用的带漏电32A梅日兰日空气开关时出现一种现象,如果在该开关附近使用对讲机,开关自动跳闸,不知各位兄弟有无遇到过类似的情况?知道什么原因吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    如果电子式漏电开关安装在大门后,而门口安装无线门铃的话,也会跳闸。甚至打手机也会跳闸,原因就是上面所说的。重要场所最好别用电子式的。
    2007-06-21 09:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • munday1107
    munday1107 板凳
    这是电磁干扰,对讲机发出的电磁波让漏电保护器的磁环出现磁滞现象,造成假漏电,所以跳闸。这个和变频前段的漏电开关合不上是一样的。