我的无功补偿柜这是怎么了?请指教

发布于:2005-12-23 21:07:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我给某锅炉房装了台无功补偿柜,可是无论怎么补,功率因数总显示不动,为什么啊??
基本情况是:变压器260KVA,锅炉房总动力130KW,无功柜为8x20KFar。功率因数表和无功自动补偿器的取样电流互感器都是500/5,电抗器当时因为无匹配的20就装的是16的。
所有的材料无质量问题,配线也无任何问题。
出现的问题是:只要该无功柜开起后就自动朝上补直到8组全部都投入,但自动补偿器和功率因数表的显示总在0.86左右,无论不投入或者全投入都是这样的显示。但无功电度表因为过补偿而倒转。
我都快晕了,不知道这故障出现在哪,难道见鬼了??~!
敬请高手指点,我先谢过了!

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • byecar
    byecar 沙发

    我这样说是因为我在一个月前遇到过一次,情况跟你说的差不多,因为是一个临时用电的箱变,经常要挪来挪去的,以前用的一直好好的,换个地方后就不行了,查了接线检查了元件都没问题。最后才发现是工地电工把变压器高压进线的相序接错了,更正过来就完全正常了。
    2005-12-25 12:02:25