问题如下:农网供电低压侧给一无负压供水装置供电,负载为22KW变频启动,额定电流41A,装置前端加63A漏电断路器,再前端是250漏电断路器(其负载是农村居民用户加一小加工厂,满负荷电流100A---150A左右,运行正常)现在启动供水装置运行10秒左右250漏电断路器过流跳闸(漏电保护可以退出)请教问题在哪里