6-10某300MVA火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为DYn11Yn11,容量40/25-25MVA,厂用电压6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定整定系数C为150。
6、6kV中性点经电阻接地,若单相接地电流为100A,此电阻值为( C )。
(A)4.64Ω (B)29.70Ω (C)36.38Ω (D)63Ω

7、变压器到开关柜的电缆放置在架空桥架中,允许工作电流6kV电力电缆,最合理最经济的为(B )。
(A)YJV-6/6 7根 3×185mm2 (B)YJV-6/6 10根 3×120mm2
(C)YJV-6/6 18根 1×185mm2 (D)YJV-6/6 24根 1×150mm2

8、图中电动机容量为1800kW,电缆长50米,短路持续时间为0.25秒,电动机短路热效应按Q=I2t计算,电机的功率因数效率ηcosФ乘积为0.8。则选取电缆( C )。
(A)YJV-6/6 3×95mm2 (B)YJV-6/6 3×120mm2
(C)YJV-6/6 3×150mm2 (D)YJV-6/6 3×180mm2

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • eliod
    eliod 沙发
    这是哪一年的考题呀?
    2012-02-23 11:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhongzhaoxin
    zhongzhaoxin 板凳
    考完就全忘了
    2012-02-23 10:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发输变电 真题 求解

1-15题 220kV变电所,一期2×180MVA主变,远景3×180MVA主变。三相有载调压,三相容量分别为180/180/90,Ynynd11接线。调压230(+8~-8)×1.25%/117kV/37kV,百分电抗X1高中=14,X1高低=23,X1中低=8,要求一期建成后,任一主变停役,另一台主变可保证承担负荷的75%,220kV正序电抗标么值0.0068(设SB=1000MVA),110kV、35kV侧无电源。

回帖成功