22 变电所低压配电系统TN-S接地系统形式,电动机额定电压为380V,用3x50+1x25mm2电缆供电。 已知该电缆单位长度相保电阻RL=1.59 欧姆/km。 当发生A相碰壳短路时,计算电动机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器阻抗,忽略电缆感抗,最接近下列那个值?) A. Uc=110V B. Uc=147V C Uc=253V D Uc=220V 依据是哪本规范啊??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
designer_lan
沙发
认真找找还是有的。
2010-09-12 02:31:12
赞同0
-
wlp614
板凳
根据255页,也没看懂,书上单稳态触发器的图像跟题目中的不一样啊。那为什么是单稳态呢,正确答案是什么。有些真题上的答案选择的A