土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1250变压器带200电机启动有没有问题?

1250变压器带200电机启动有没有问题?

发布于:2005-12-23 15:31:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟在做一个车间,设备容量1699KW,由于电机很少满负荷运行,且有些备台,故需要系数和同时系数取经验值0.57,cosφ=0.75,Pj=968,Qj=854,补偿后到0.92,Qb=441,补偿后S=1052,选1250KVA油变一台。不过设备中有两台200KW的电机,而且有可能同时启动,采用软起,请教各位大侠1250KVA能否带起来,启动时母排压降会有多少?怎样计算?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ddx.xia
    ddx.xia 沙发
    他的意思是不是说母线上电压不得低于额定电压的80%啊?
    2005-12-25 17:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳



    TO楼上的:
    "规范要求母线电压不大于80%"?是甚麽意思吗?
    2005-12-24 14:51:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]请教变压器的安全带载的问题

[求助]请教变压器的安全带载的问题我有两个问题请教各位高手:1、干式风冷的变压器,如果长期带80%以上的负荷工作,对变压器有不利的影响嘛,会增加变压器故障率嘛?还是会缩短变压器的使用寿命?干式风冷变压器负荷最好控制在多少?2、我想对一个楼层限负荷,我想用一个电流继电器+一个断路器,通过调整继电器允许的最大电流来限负荷,近日看到介绍有可以限负荷的电子式3相4线电度表,不知道那位高人用过,具体好不好用?除此之外,不知那位高人还有更好的办法限符合。

回帖成功

经验值 +10