1个过流线圈,实现AC两相的反时限过流速断保护?

发布于:2005-12-23 14:04:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
具体情况是这样的:A、C两相有电流互感器,断路器有一个过流线圈、一个分励线圈,选用GL-15型过流继电器。怎样来实现A、C两相的过流速断保护?

有做过这种方案的同行,能否传张图纸来看看。
谢谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xj123456789
    xj123456789 沙发
    有其它的实现方式吗?
    2005-12-26 09:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen
    这种接线当A-B或B-C两相短路时,保护的灵敏度要差些。B相发生单相接地短路时,保护不会动作。它也不能作为Y/△,△/Y或Y/Yo接线变压器的后备保护。在灵敏度满足要求的前提下,作为电动机及10kv及以下线路的相间保护时可以的
    2005-12-25 09:50:25