土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 怎样知道运行一个污水厂要多少人

怎样知道运行一个污水厂要多少人

发布于:2002-03-08 09:52:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个4万吨的污水厂通常要多少人运行和管理!
怎么的出结论的!!!谢谢!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xwh
    xwh 沙发
    工艺常规的情况下,这种规模我做设计时算成本一般按18~30人考虑,根据不同地方分别取高值与低值。门卫、园林、食堂这些人就不好说了。
    2007-02-15 11:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • aton_jinmoneysh
    最精简的:管理及技术人员2~3人,包括厂长;化验1~2人;操作人员2*4班=8人;维修包括电气管理2~3人,财务1~2个,还加上一个门卫和一个食堂的,一般就可以了,呵呵。当然了,人多了也是可以安排下去的。
    2007-01-10 22:58:10