土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教:对于隧洞喷混衬砌在进行混凝土底板浇筑分缝处理

请教:对于隧洞喷混衬砌在进行混凝土底板浇筑分缝处理

发布于:2010-09-05 20:46:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
请教:对于隧洞喷混衬砌在进行混凝土底板浇筑分缝处理,翻阅水工喷混衬砌设计规范上只对衬砌分缝长度进行了要求6~12m,但是对于柔性衬砌(挂网衬砌)的底板(20CM厚C20混凝土)分缝没有说明,请问也是按照6~12进行分缝吗?还有就是对于底板的分缝如何处理?如何做止水?谢谢各位啦!!!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 图腾梦
    图腾梦 沙发
    有压隧洞一般不是喷砼衬砌,楼主说的是无压不过水隧洞。比如交通洞,通风支洞什么的。视地质条件如果地下水位很高压力很大可以考虑增设止水,但同时还应该增设一定的基础排水孔。至于混凝土的分缝和厚度的确定,可以按50m或50m以上进行,必要时借鉴公路施工进行沉降缝切割。
    2010-10-13 20:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • mancall
    mancall 板凳
    橡胶止水带
    20m左右一个
    2010-10-05 13:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:2排帷幕的检查孔怎么布置?

帷幕,分主帷幕,副帷幕(深度不一样,主帷幕深),这时检查孔布置在什么位置啊?主帷幕线上还是2条帷幕的中心线上,若是后者其检查孔的深度怎么定?

回帖成功

经验值 +10