TN-C-S系统中保护线与中性线在哪儿分、怎么分

发布于:2005-12-23 11:27:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范上说:采用TN-C-S系统时,当保护线与中性线从某点(一般为进户处)分开后就不能再合并。
此处的进户处是指进总配电箱吗?那二线是在接总断路器之前分还是在之后分?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yingying01028
    yingying01028 沙发
    那就是说在总断路器之前分了。
    2006-01-18 16:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 板凳

    同意!
    2006-01-04 20:07:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下燃气锅炉房内可以设置普通的配电柜?

一个地下的燃气锅炉房(天然气),100平方米。工艺专业不知道电气专业还有个《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,根本没有给分区。给他翻了我们的规范后,勉强同意划为2区(还不肯在他们的图纸上表明,因为不是他们专业的规范)。如果按照2区来做,按照2.5.7条“变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内”,那么我就不能把控制室放在机房内,只能放在机房以外(地面上),此时可以采用普通的配电柜和元器件,是不是这个意思?