土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁超筋问题

连梁超筋问题

发布于:2010-09-05 20:12:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近正在学习设计我的第一栋高层7.5度区18层纯剪力墙住宅,是本单位的职工住宅楼,建模试算出点小问题,墙厚取了200,入户门按1.2x2.1-2.5m洞口输入形成门顶连梁0.4-0.7m之间怎么算都超筋,
好像洞口形成连梁的刚度无法单独折减所以我考虑按框架梁输入此连梁在特殊构件定义里改为连梁,刚度折减系数改为0.4-0.5。主要为了减小连梁刚度不知是否可行。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lqddc
    lqddc 沙发
    加大洞口高度,减小连梁截面
    在SATWE里面的调整系数中的中梁刚度放大系数由2.0调小到1.2或者1.3
    2010-09-27 16:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • reackruan
    reackruan 板凳
    连梁刚度折减太多了吧。
    2010-09-27 16:05:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纯剪力墙结构,核心筒需要布置多少剪力墙呀

工程概况:住宅,纯剪力墙结构,8度区,三类场地,88米高。楼梯间和电梯间组成的核心筒需要布置多少剪力墙呀。我师父让我把能布的地方全不上,我一个学长让我只不几片墙,另一个同事说电梯间中间的那几堵别布。求指点。下面这张图是我最终的布置方案,今天开始画施工图。[ 本帖最后由 bijincheng 于 2010-10-3 08:47 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10