土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 规范理解问题。。

规范理解问题。。

发布于:2010-09-05 18:49:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑防火规范》第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
  一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
  二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
  三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。


是不是说,娱乐场所的每个房间都要设置机械排烟呢。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bj5945
    bj5945 沙发
    排烟:包括自然排烟与机械排烟两种方式。
    如果不满足自然排烟条件地,则要采用机械排烟。
    楼主明白了吗。
    2010-09-22 22:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • chengdt
    chengdt 板凳
    不是一定需要。“对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间”说的很清楚啊。
    2010-09-22 19:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教地下室排烟

民用建筑做的少,工业做的比较多。请教地下室排烟问题1)地下室的走道长度小于20m,但是面积大于50m2需要做排烟吗?2)若走道需要排烟,排烟量需要考虑与走道相邻房间(小于50m2)的排烟量吗?规范上要求计算的,但是好像听说现在不需要考虑了,3)改造项目,原来的排烟风机为25000CMH,但是计算下来实际排烟量只有9000CMH(最大面积x120),这个风机还能用吗?4)最大面积的房间与最小房间的面积相差过大,小房间的排烟量就更加小了,所以怀疑这个排烟风机是否能用?

回帖成功

经验值 +10