现有进口潜水泵配用电机规格为单相电机,使用环境220V/50HZ,功率1/2HP,配用启动电容30UF/250V,出现电容器爆裂的问题,外方称配用电容没有问题,我方技服认为启动电容电压400V比较合适。请各位高见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    如果电容上标注了AC或交流250V,是指交流有效值250V。你的电容和电源电压有问题。
    2008-03-10 19:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • red_clouds
    red_clouds 板凳
    220V交流电压的最大值应该是311V,所以电容的耐压(也叫电容的直流工作电压)应该高于这个数值并有适当的余量。所以应选用400V电容。各位高见?