土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 圆钢管高强混凝土轴压短柱的破坏模式

圆钢管高强混凝土轴压短柱的破坏模式

发布于:2010-09-05 13:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:

通过12 根圆钢管普通混凝土和24 根圆钢管高强混凝土轴心受压短柱的试验, 观察并研究了钢管混凝土短柱在轴心压力作用下纵向力与纵向应变(变形) 关系、试件横向变形、宏观变形特征、破坏机理及破坏模式; 发现钢管高强混凝土短柱在达到最大荷载前可出现明显的剪切变形, 最终发生剪切破坏的现象, 通过试验结果分析了钢管混凝土破坏模式由常见的腰鼓形向剪切形转化的原因和内在变化机理。试件的基本参数为: 混凝土强度f cu = 4214~7019MPa ; 钢材屈服强度f y = 32513~39210MPa ; 含钢率α= 814 %~1816 %; 套箍系数ξ= 01568~11855。



附件名:2010951283665293930.zip

文件大小:547K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hitchenxi
    hitchenxi 沙发
    , TJ 11?74《工业与民用建筑抗震设计规范》(试行), 原国家建委批准颁布。 • 1978年, TJ 11?78《工业与民用建筑抗震设计规范, 国家建委批准颁布。 • 1989年, GBJ 11?89《建筑抗震设计规范》, 建设部批准颁布, 1990 年开始实施,并于1993年作局部修订 • 2001年, GB 50011?2001《建筑抗震设计规范》, 建设部和国家质检总局联合发布。于汶川地震 (2008.5.12) 后作了局部修订, 成为GB 50011?2001《建筑抗震设计规范》(2008 版本) 。 • 2010年, GB 50011?2010《建筑抗震设计规范》, 目前已完成报批手续。 下载:83次  推荐人:gamping
    2010-10-27 15:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • hitchenxi1981
    hitchenxi1981 板凳
    工业与民用建筑抗震设计规范》(试行), 原国家建委批准颁布。 下载:79次  推荐人:gamping
    2010-10-26 11:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高耸结构在验算地基承载力时的问题,请高手指点!

高耸结构在验算地基承载力时就是算Pkmax时,当e>l/6时,不能用那个2(Fk+Gk)/3la来算吗?这个是用来算倾覆的吗?倾覆和地基承载力分别如何计算?求解。。。。。。谢谢!

回帖成功

经验值 +10