土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层应急电源与正常电源防止并列运行之问题

高层应急电源与正常电源防止并列运行之问题

发布于:2005-12-22 21:48:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层配电中,采用低压进线,应急电源由室外发电机提供。配电室内设置应急电源配电柜(屏)及正常电源配电柜(屏),在配电室内两配电柜(屏)之间未设置互锁装置,但应急电源配电柜(屏)各回路出线均在末端配电箱内与相应正常电源之间采用双电源切换开关(具有防止两个电源并列运行之功能)自动切换供电,这样做违反规范GB50052-95第3.0.2条及JGJ/T16第3.2.1.2条“应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施”吗?
请指教,谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fha1006
    fha1006 沙发
    不然当市电中断,发电机组投入运行后,市电又恢复,若没有防止并列运行的措施,相当于市电就加在发电机组上,会烧毁机组的,不知对否。
    2007-04-28 16:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • fha1006
    fha1006 板凳
    “配电室内设置应急电源配电柜(屏)及正常电源配电柜(屏),在配电室内两配电柜(屏)之间未设置互锁装置,”
    应设置电气和机械互锁装置吧,末端切换归末端,首端应该要啊
    2007-04-28 16:01:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RCD的输入信号完成,要人接触外壳,那不是很危险么

RCD的输入信号完成,要人接触外壳,那不是很危险么

回帖成功

经验值 +10