无高位水箱的喷淋系统问题对于无法设置高位水箱的喷淋系统,规范规定应设置气压给水。 下面那种设置方式对:1、该气压给水是否就是生活给水上用到的气压给水设备, 泵+罐。 泵直接为喷淋泵,罐有效容积3立方。 再无其他设备。 2、喷淋泵+ 低位稳压设备, 此时找到流量符合要求,有效容积又符合要求的成套稳压设备很难阿。 我手头上几本图集的的有效容积都是0.15、0.3、0.45之类的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qbs111
沙发
自己按作用面积计算,天正算出来的流量与沿程损失都是大到吓人。
2010-11-16 15:31:16
赞同0
-
hilljinxiao
板凳
我用天正,流量大的话,可以调节一下管径滴~
2010-11-15 21:10:15
赞同0