土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础边梁下保温做法的询问

关于基础边梁下保温做法的询问

发布于:2010-09-05 11:05:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板,请问各位专家这种做法是否可行?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 太行人家
    太行人家 沙发

    基础边梁下方设置300厚中粗砂 [目的]是为了防止基础边梁受到地基冻胀土的影响(基础边梁受到向上的力,而基础边梁上部跨中一般是构造配筋,当基础边梁向上的应力超过混凝土的极限拉应力就会开裂,随着应力的增加裂缝可向上部扩展……),一般采暖地下室跨年度施工要注意地基冻张土对基础梁的影响。
    所以说,设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,“现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板”这种做法不可行。

    [ 本帖最后由 lcyly 于 2010-9-10 15:57 编辑 ]
    2010-09-10 15:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • zwfang
    zwfang 板凳
    基础边梁下方设置300厚中粗砂是解决冻胀问题,你属于概念错误。只有粘性土有薄膜水转移问题
    2010-09-06 10:00:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 665 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于条形基础

弱弱问一下各位大虾,墙下或柱下条形基础分为有肋和无肋的,什么时候才加肋呢?:handshake

回帖成功

经验值 +10