发布于:2010-09-05 09:41:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。
这样看来,变压器是没问题,高压环网柜和以上线路有问题,是开关主触头接触不良?
“从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题”,拉过来的电缆头接在400KVA变压器下的开关上?这样,所有低压回路都是用原来的,就能证明低压回路没问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同意 反正都拉过来了 直接接到变频器上端试试 不久啥都清楚了么?既然变压器没问题了
回复 举报