土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论一个的脱扣器的问题

讨论一个的脱扣器的问题

发布于:2005-12-22 16:58:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个电厂工程,业主要求大于75KW的电动机使用框架式断路器(施奈德MT),由于系统短路电流大,因此只能选择H系列,H系列中最小的规格是800A,其最小长延时整定电流为320A,如果电机功率90KW,电流180A,该则么办?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tn_c_s
    tn_c_s 沙发
    1、施耐德MT N1系列开断电流已经提高到50KA,如果变压器容量不超过2000KVA,阻抗不低于8%,选N1系列就够了。
    2、施耐德MT开关配用MIC电子脱扣器,其额定电流是可选的,如开关额定电流800A,则脱扣器额定电流是可选400、630、800。脱扣器长延时整定电流为脱扣器额定电流的0.4-1.0倍。90KW的电机,脱扣器额定电流是可选400A的,脱扣器长延时整定电流设为0.5倍脱扣器额定电流(200A)
    2006-07-15 08:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • finaday
    finaday 板凳
    有钱就牛比
    2006-07-14 18:25:14

    回复 举报
    赞同0