1、施耐德MT N1系列开断电流已经提高到50KA,如果变压器容量不超过2000KVA,阻抗不低于8%,选N1系列就够了。
2006-07-15 08:44:15
赞同0
-
finaday
板凳
有钱就牛比
2006-07-14 18:25:14
赞同0
加载更多2、施耐德MT开关配用MIC电子脱扣器,其额定电流是可选的,如开关额定电流800A,则脱扣器额定电流是可选400、630、800。脱扣器长延时整定电流为脱扣器额定电流的0.4-1.0倍。90KW的电机,脱扣器额定电流是可选400A的,脱扣器长延时整定电流设为0.5倍脱扣器额定电流(200A)