请教各位:
有一仓库,危险级为3级,冬天室温有低于0度的可能,仓库高度10米左右,如果采用干式系统是否可行,应选用何种喷头?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yingwazi200
    yingwazi200 沙发
    请注意,如果是实层隔板货架仓库,有可燃物、顶敞开的纸箱、集装箱等货架仓库则不能使用ESFR喷头。而且你仓库无采暖。建议使用预作用系统,预作用系统也不能采用ESFR喷头,你只需选择流量系数大的喷头即可。
    2006-08-22 10:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • windwindy
    windwindy 板凳
    选用 ESFR 货架内就不用了
    2006-07-12 20:53:12

    回复 举报