土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下桑拿是不是每个房间都要做排烟
地下桑拿是不是每个房间都要做排烟,什么规范上的啊,我也查一下。

全部回答(3 )

  • snail_yin
    依据二楼提供的规范条文可以这么理解:
    地下每个桑拿房间都必须设置排烟设置,由于排烟分为自然排烟和机械排烟,如果房间有满足建筑面积2%的可开启外窗(窗井或高窗),可以不采用机械排烟,否则必须设置。
    2010-09-15 15:30:15 来自 PC 评论 举报
  • 无果
    属于歌舞娱乐场所,
    4 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外,排烟口可设置在疏散走道;
    2010-09-15 11:46:15 来自 PC 评论 举报