发布于:2010-09-04 22:12:04
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
一个大空间,层高5米,2000平方,正方形,在其一面有外门窗,不满足自然通风和排烟。是一个防火分区,我想用1个排烟兼排风的双速风机,
但在平时排风和火灾排烟的控制上,我犯了难,请教各位朋友
这个跟车库类似,但是有不同,那就是很很多防烟分区。
是不是要每个支路都有平时排风时,开着的280度阀,在失火时,首先关闭那些没有失火的支路的280度阀。在火灾蔓延到新的防烟分区时,再打开280度阀。在超过280度时,再关了支路防火阀。请问是应该这么设置和控制的吗
理论上,我能说服自己,但是电气能很容易的控制吗
有没有人实际做过这样的工程,并通过验收、
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
hanpin168
沙发
专业生产:柜式离心风机,消防排烟风机,防火阀,调节阀,消声器,静压箱,铝合金风口,防火布等、东莞雅高通风设备制造有限公司驻深圳办事处:联系电话0755-13826554368:庄生。
2010-11-03 00:47:03
赞同0
-
jiajing2005
板凳
控制起来和电气的解释起来真是郁闷了,而且这种往往还是上下几层共用一台风机的,那得很多个阀去控制,就没有什么更好的办法吗
2010-10-28 13:34:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报