土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于MM440变频器的问题。

关于MM440变频器的问题。

发布于:2005-12-22 16:05:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
前段时间我的变频器出了一个报警信息是直流回路最大电压控制器已激活,我想问的是他的这句话是什么意思??大概是哪出了问题??
哪位高人对这方面比较了解的给指点一二。。。!!!谢谢。。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xyr9898
    xyr9898 沙发
    15秒太短,根据经验,减速时间应设置在30~60秒范围,可以从大往小调,调至合适即可。如确需很短减速时间,则应另接制动电阻。
    2005-12-28 08:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳
    我的是低压电机,但你说的那些量怎么才能知道。
    还有怎么算,你刚才不是说能够算出来吗。。
    给个公式吧。。呵呵。。。
    2005-12-28 08:07:28

    回复 举报
    赞同0