正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(385 )
楼主,新人想请教网架计算挠度与容许挠度的问题。
以前看沈祖炎老师编写的《网架与网壳》第3.2.3条“网架的容许挠度和起拱”,说的是网架结果的计算挠度应≤容许挠度。本来对这个规定一直也没用怀疑,但是最近看了另外一本书《钢结构·主体结构·结构鉴定检测》[石中林 主编] 2012年,里面第7.5.2 钢网架挠度检测 又说“该值(挠度容许值)是网架变形控制的底线,作为设计值的1.15倍也不应超过该值(挠度容许值)”。
结合JGJ 7-2010空间网格技术规程和GB 50017-2017钢结构设计标准对挠度容许值的描述,我觉得后者的说法也有道理,比如按沈祖炎老师的书,某网架结构挠度允许值为72mm,设计的计算挠度值为70mm是合格的,但是验收时候实测挠度按计算值的1.15倍验收,实测值80.5mm也是合格,但是这个实测值已经超出挠度允许值了。
这两天我是把能想到的规范都找遍了,还是没找到。所以我就想请教楼主,在哪个标准规范里面有规定:挠度计算值应该是多少为合格? 到底是沈祖炎老师的说法对,还是石中林老师的说法对?
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1135 人订阅
阅读下一篇
QQ346352608 jinyi.sun@163.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(385 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
