土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓流量和充实水柱的关系

消火栓流量和充实水柱的关系

发布于:2005-12-22 15:15:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zhazhenhua85
    zhazhenhua85 沙发
    112
    2006-12-13 08:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • awaterbird
    awaterbird 板凳

    不要打击的这么狠嘛,我一定努力学习的。
    2006-01-20 16:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外埋地喷洒管道可采用那些材质?

一般在小区的埋地喷洒管道我们都采用镀锌管,或者球墨铸铁管。但是看了许多规范,都没讲是否可以采用焊接钢管,报警阀后是有规定明确了不能采用焊接钢管,但是报警阀前呢,规范没有明确是否可以采用。在技术措施7.5.1说的是“埋地时应采用球墨铸铁管…………”难道除了这个就不能采用其他的吗。请指教,并指明在那本规范有明确的说明。谢谢大家。

回帖成功

经验值 +10