电涌保护是根据电流选择的吗?那怎么确定
电涌保护是根据电流选择的吗?那怎么确定
有哪位同志能给我解决这个问题我是一名新手非常感谢!
发布于
2005-12-22 14:47:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
gxtr01
电源系统保护:一般按3级保护来选择SPD,室外配电箱作为一级防护,选用15/100的SPD;室内配电箱作为二级防护,选用标称放电电流40KA的SPD;重要用电设备的配电箱作为三级防护,选用标称20KA的SPD。低压配总配电柜电柜应选择15/100的SPD。建议到样本板块查询。