土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 恳求师傅们帮分析大金空调奇怪的问题!!

恳求师傅们帮分析大金空调奇怪的问题!!

发布于:2010-09-04 11:43:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大金机房专用三匹三相电冷暖空调,电子膨胀阀在室外机,已使用5年多,之前没有维修过系统。(额定电流5.1A)
第一次去机组显示H3(排气保护)电流偏低最低一相3.5A,膨胀阀出口结霜,压力只要0.15MPa。怀疑缺氟,补加氟。电流达到,但压力仅有0.4MPa,到时没想那么多,就走了。
第二天又高压保护(E3)测量压力0.66MPa,电流6A,超了。放制冷剂到达额定的电流和压力值(放了好久),怀疑系统有堵了。那天也没时间检查,又走了。
第三天又是显示H3(排气保护),测量电流偏低最低一相3.5A,膨胀阀出口结霜,低压压力只要0.17MPa,高压压力1.5MPa。怀疑冰堵、膨胀阀开不完。放制冷剂,测试膨胀阀能通气,管路没堵。没办法重新加氟,加至额定电流,但压力只有3.2MPa,高压1.5MPa。制冷还可以。可开关机后,压力降至0.1MPa,膨胀阀结霜,电流3.5A,高压1.3MPa,当时就蒙了,冷媒呢?没查到泄露,于是在加氟,由于压力和电流达不到额定的,结果不知不觉的加了应该有6、7公斤的氟进去(额定量2.2KG),但低压只有0.35MPa,高压2.0MPa,怎么这么多冷媒进去高压还是那么低啊??重新开关机,在开机瞬间,高压压力升至2.5MPa,电流也偏大6.3A,慢慢降至2.0mpa,电流也回到5A,制冷还可以。但心里没底了。各位师傅们,我哪里没有查到的,还是哪里判断有错误的。请大师指导!!不胜感激!!
这机组肯定有问题,怀疑系统应该是有地方堵了,但除了膨胀阀以外别的地方没查到有截流啊,我决定拆除制暖的四通阀,单向阀,将膨胀阀改为毛细管。这样能行吗??

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chen985044644
    chen985044644 沙发
    膨胀阀有结霜可能是膨胀阀问题,压力回升慢可以在膨胀阀进 出铜管加装一条毛细管。 还有的就是机组有电磁阀没?有的话冲冷媒与抽真空注意没?
    2010-09-11 12:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • hyz212
    hyz212 板凳
    可以查一查控制是不是出问题了,导致膨胀阀工作不正常
    2010-09-06 23:24:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖计算负荷和实际负荷。。。

最近新接触地暖。。发现按规范计算出的负荷,按《。。。规程》附录A里提供的值取盘管面积时小,但是图纸表达的时候一般会基本布满。这样的情况在实际使用中有问题么?如果相差那么大,计算确定的系统水流量等,还有意义么。。请高手指点。。

回帖成功

经验值 +10