建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
镀锌钢管真的不能焊接吗?在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。 按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我认为埋地应采用法兰连接,外加绝缘防腐!
回复 举报