有哪位高手在规范中发现过关于自动喷淋埋地管道(或者是报警阀前的管道)该用何种管材的规定?我在技术措施中发现:埋地用球墨铸铁管,架空用镀锌钢管。毕竟它没有法律效力,规范才有法律效力。如果系统压力过高,球墨铸铁管的承压也是个问题。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • awaterbird
    awaterbird 沙发
    自动喷淋验收规范好象不允许法兰埋地得吧?
    2006-04-07 12:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • zihao
    zihao 板凳
    好象自喷系统大于DN100管径镀锌钢管不能采用焊接呀,
    我认为埋地应采用法兰连接,外加绝缘防腐!
    2006-03-07 23:18:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

镀锌钢管真的不能焊接吗?

在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。 按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。