TN-S系统中的一个单回路将AC220V通过变压器(变压器铁芯接PE排,绕组无接地)变成AC36V给检修设备用,那么额定电压AC36V的检修设备外壳能否接PE?原因是什么?请高手们赐教,谢谢!

全部回答(5 )

  • xm200702

    外壳肯定要接地。因为如果你的隔离变初次级漏电的话,那次级的36V电源也是带电的,很危险。
    2010-09-18 18:18:18 来自 PC 评论 举报
  • longps79
    个人认为还是外壳还是接地的好,各种系统中二次则设备外壳都要接地的啦.
    外壳的感应电也会麻人的.
    正如楼主说的PE线有电位,那外壳接在PE线上也是等电位压.

    [ 本帖最后由 longps79 于 2010-9-5 10:18 编辑 ]
    2010-09-05 10:16:05 来自 PC 评论 举报