土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 05年一道与消防持续时间有关的题目

05年一道与消防持续时间有关的题目

发布于:2010-09-04 10:16:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一座层高 48.5 米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水 36m3/h,室外消火栓
由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积

正确答案是208.8m3 消火栓系统选用持续时间是2小时,对此我有些疑问

高规7.3.3 商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾持续时间应按3h计算,其他高层建筑可按2h计算。

高规3.0.1 高级旅馆属一类建筑。

按此两条理解,火灾持续时间应该是3小时,为何按2小时计算呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ditto163
    ditto163 沙发
    都05年的题了 高规05版是说3h,不知道旧版本是不是也是3h。
    2010-09-06 23:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • banshanxue
    banshanxue 板凳
    这道题的答案错了,我也有同感!搂主正解!
    2010-09-06 17:35:06

    回复 举报
    赞同0