土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 差动保护的拐点值计算

差动保护的拐点值计算

发布于:2010-09-04 08:45:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
主变差动继电器的拐点值是怎样计算的,具体的计算公式和要求是什么

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kuaicui
    kuaicui 沙发
    启动电流iop为0.3倍额定,iop/ibek(斜率)=0.3~0.5 (配电手册)
    保护区域分两块。。。当制动电流小于最小制动电流,斜率为0,iop>0.3ir 就输出
    当ibek>最小制动电流 那么点(ibek,i0p)落在直线上方输出 落在下方制动。最小制动电流值去看书,制动电流取值好像是max{i1,i2}(二次电流值)
    大概这样 我也是新手。也希望高手来完善
    2010-09-09 16:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhyi1986
    zhyi1986 板凳
    在这等高手来解答啊~
    2010-09-05 21:20:05

    回复 举报
    赞同0